  在分布式光伏发电系统中,根据光伏并网系统是否允许通过配电变压器向主电网馈电,一般分为可逆流光伏并网发电系统和不可逆流光伏并网发电系统。


  正常光伏系统:将光伏直组件直流电转变成交流电并入电网;
  带防逆流的光伏系统:分布式光伏发的电仅供给就地负载使用,防止光伏系统发出的电送入电网。
  ▲PInv:逆变器的输出功率;PLoad:负载功率;
  PGrid:余电上网功率
  防逆流的作用就是PGrid的值限制为0。PINV-PLoad≤0
  一、为什么要防逆流
  防逆流产品的应用场景:
  ☆因手续不全、产权等原因无法并网的项目;
  ☆因无法申请并网或变压器容量受到限制的项目;
  ☆具备一定消纳能力自发自用项目
  二、防逆流解决方案
  根据应用环境的不同,开发了两种防逆流方案,一种是单机防逆流方案;第二种是多机防逆流方案。
  01单机单相防逆流系统解决方案
  ★注意:使用智能电表情况下,当电表与逆变器通讯断开时,逆变器会按照设置的“防逆流失效后功率”限制此时允许到电网功率
  单机防逆流也可以采用配套的CT进行防逆流设置,CT出厂线长为5m,需要考虑通讯线缆长度可否满足防逆流点至逆变器的距离,不够的情况下需要考虑延长。一般情况都建议直接采用电表进行防逆流。
  02单机三相防逆流系统解决方案
  a、按照电表100A最大电流计算,三相最大可接入69KW的负载,但必须考虑电网入户主线线缆线径与电表孔径压接问题;
  b、电表孔径为8*8mm,适合接入线径为16平,最大接入为25平。可支持3K-6KTL3-S,8K-15KTL3-S,MID、30K-40KTL3-(N)S/SE,UE和HE老款机型不兼容。
  03单机三相防逆流电表+CT互感器解决方案
  CT的选择要点:
  1)P负载≤P光伏,以光伏逆变器的最大输出电流来选择CT;
  I光伏=N数量×Imax/台
  2)P负载>P光伏,以负载最大电流来选型CT变比;
  I负载=P负载÷380÷1.732
  3)目前最小的CT变比为250/5A,虽然定义为100kw以下功率段,但实际计算得到:
  Pmax=250*230*3=172.5KW
  理论上讲如果光伏侧或者负载侧的功率在100~172.5KW以内均可以选择此CT。
  04多机防逆流系统解决方案
  针对较大的工商业项目,可采用多机防逆流箱方案。多台逆变器通过485接口串联,防逆流箱采集逆变器、电表以及线路电流,再通过路由器,连接到监控后台。通过远程操作,设置防逆流参数。这种方式适合于100kW以上的项目,要求逆变器有485接口,安装现场有以太网。