为认真贯彻落实翠卫健发〔2021〕80号文件通知精神,全面深入分析查找存在的问题,排除解决消防安全隐患,结合我院实际,于2021年5月23日下午,根据安全生产领导小组的工作部署,医院保卫科与消防维保单位技术人员对医院的消防设施设备进行了联动调试。
下午16时许,消防联动分区调试开始,工作人员在2楼对烟感和消防手动报警按扭进行抽查测试,随着调试人员的操作,1、2、3楼消防应急广播内同时响起了火警铃和“此楼层发生火情,请大家沿消防通道有序疏散”的报警音。在消防监控室内,对讲机传来了各楼层现场监控员的报告:防火卷帘下降正常;电梯迫降正常;排风机启动正常……,随着各楼屋的报告,这一区域的联动调试结束,消防主机复位,显示各项设施处于正常运行状态。随后工作人员依次对其于区域的消防设施进行了逐一调试、检查、复位。
通过此次联调联试,排查出了综合楼8楼应急广播未能启动,普消泵远程启动异常。对存在的问题及时安排专人负责、限时整改,从而有效地排除了潜在的隐患,为全院工作正常开展提供了安全保障。
此次消防安全设施大检查工作得到了全院医护人员的大力支持配合,事先对病人进行了宣传,没有引起恐慌。医院分管安全工作的副院长杨世国到场指导了此次联调联试工作。(陈正树)
|
|