pe管水压试验的方法 1、预实验环节,应按以下流程,并合乎以下要求: (1)将水压试验PE管道内的压力降至大气压力,并不断60min。期内应保证空气不进到管道。 (2)迟缓地将管道升压至实验工作压力并稳压30min,期内若有工作压力降低可灌水补压,但不可高过实验工作压力。查验管道接口、配件等处有没有渗漏状况。当有渗漏状况时应中断水压试验,并应查清缘故采取有效对策后再再次安排水压试验。 (3)终止灌水补压并平稳60min。若60min后工作压力降低至实验工作压力的70%之上,则预实验环节的工作中完毕。当60min后工作压力降低至实验工作压力的70%以下,应终止水压试验,并应查清缘故采取有效对策后再安排水压试验。 2、主实验环节,应按以下流程,并合乎以下要求: (1)在预实验环节完毕后,快速将管道排水降血压,降血压量为实验工作压力的10%~15%。期内精确测算降血压所泄出的水流量,设成V(L)。按住式测算容许泄出的最大水流量Vmax(L) Vmax=1.2VP{1/Ew+di/(en·Ep)} 式中V——水压试验管道的总容量(L); P——降血压量(MPa); Ew——水的体积模量(MPa)。不一样水温时Ew,见表1; Ep——PE管材的弹性模具(MPa),与水温与水压试验时间相关,见表2; di——PE管道内径(m); en——PE管材公称壁厚(m)。
|